关于电渣压力焊送检的问题?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电渣压力焊送检规范上说,同牌号钢筋选择直径大的送,而监理要求所有直径钢筋都得送,到底该怎么做?

回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层
《规范》规定:在现浇钢筋混凝土结构中应以300个同牌号钢筋接头作为一批.在房屋结构中应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批当不足300个接头时,仍应作为一批每批随机切取3个接头做拉伸试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层
在《钢筋焊接及验收规程》    JGJ 18-2003 中

     同牌号钢筋选择直径大的送是可以的

5.4.1同牌号 电弧焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批: 

1 在现浇混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验。 

2 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 

3 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。 

注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。以下电渣压力焊接头、气压焊接头取样均同。 

5.4.2 电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求: 

1 焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤; 

2 焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹; 

3 咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合表5.4.2 的规定; 

4 坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝余高不得大于3mm。 

5.4.3 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验时相同。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层
那是必须的,不管是什么形式焊接,不同直径、不同型号都得送检!
同牌号钢筋选择直径大的送,那是你理解有误!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层
监理的要求是按规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层
电渣压力焊,同一批次钢筋分不同焊工,每300个头,取样送检钢筋直径大小和送样没关系,焊接所有直径都要送,楼主所说的规范(电渣压力焊送检规范)没听过,我孤陋寡闻了,我只知道《钢筋焊接及验收规程》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:30:07 | 显示全部楼层
只要是工程中用到的不管什么接头都是要送检的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
  在现浇混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋、同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验。 
   注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。是指几种钢筋接头用量很小,合起来达不到一个批次的情况下,可以选择直径较大的送检。