框架梁,四肢箍只有三根底筋!

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然知道不合理!可是却找不到相关的强制规定!而设计院有不在本市!谁能帮我找想相关的规定在哪里?
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
设计不合理且与相关图集不符,在箍筋混凝土结构中,要求箍筋的每个角部都必须有受力筋或构造筋,应与设计洽商进行变更
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
口头上先与监理、甲方、电话联系设计院沟通好采用换算为四根,然后写一份工作联系单把换算的计算数据报到监理单位由监理单位去完善相关资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
这个应该是设计犯的低级错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
这个没有强制规定,框架梁设计只要满足荷载和抗震要求就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
能联系上设计院就和设计院沟通一下,不能联系上就在底部加一根架立筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
"在箍筋混凝土结构中,要求箍筋的每个角部都必须有受力筋或构造筋"
请问是哪本相关图集?如果没有相关资料!单纯的去和他们协商!而且为累一根钢筋做签证有点太猥琐了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
用钢筋代换原则进行处理,既然设计四肢箍可以安排下,四根钢筋的间距应该不成问题可以与设计联系,用传真的方式或电子邮件或请设计单位在本地委托代理人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:30:52 | 显示全部楼层
设计也太粗心大意了吧  叫他们出变更 
回复 支持 反对