海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 427|回复: 3

人防区埋设在混凝土中的排水管可以用PVC管吗?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个人防地下室二层人防区的排水, 从地下的集水井是沿停车位边边明装到柱子后再架 空从地下二层穿人防剪力墙出去,是有压排水,图纸是用的镀锌管但是考虑到在车位边明装不好看我就把集水井到柱子的管改为敷设在混凝土下面,也是用镀锌 管,厚度为3.5,采用焊接。我总工说要我改为PVC管,理由是镀锌管埋设在混凝土中容易腐蚀使用的寿命不长,如果用钢管的话叫我做防腐。但是人防好像有 规定:人防区内的水电预埋套管和直埋管道都是要用铁管,套管厚度最少是3.0,给排水的规范里面所有埋设在混凝土中的铁管都不能做防腐和刷漆。我就想请教 下大家,可以用PVC管嘛?
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:31:00 | 显示全部楼层
    人防区内出了地下车库以外,人防区的每个出入口都应该设置洗消排水系统洗消排水系统有洗消集水井和洗消排水管组成,洗消排水口应设置在如下房间:防毒通道、密闭通道、脱衣间、洗消间、建议洗消间、扩散室、活动室、滤毒间等,洗消排水口标高同地漏标高,排水口可采用铜质管堵活防爆地漏。排水管关口中心在集水井的位置应低于地坪250mm,离开井壁≥150mm,洗消排水管应使用DN80的镀锌钢管。

    从防护区外伸到清洁区的给排水管道在进入清洁区后应在板中预留阀门井,并装好阀门,如采用防爆地漏可不留阀门井。

    严禁排水铸铁管和PVC管道穿过人防防护结构进入人防工事内。

    所有管道都应设置固定支架并控制好坡度。

具体的你可参照人防工程施工及验收规范GBJ134-90及其相关的标准。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:31:00 | 显示全部楼层
人防区的排水管道按人防工程施工及验收规范GBJ134-90执行埋入混凝土中的镀锌钢管是符合要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:31:00 | 显示全部楼层
排水PVC是没有配套阀门的,施工总是不太方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:06 , Processed in 0.032585 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表