桥梁预制空心板梁中的钢筋能不能用三级钢代替二级钢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
要求等截面代换,还是等强度代换!要征求原设计院意见!(必须是原设计院)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
三级钢代换二级是很危险的事情,表面觉得只要达到应力就够了,钢筋的韧性降低,在特定的构件中,是很危险的了,如若代换,必须通过设计院设计人员同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
可以的但是要征求设计院的同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
可以替换,但必须经过检算,有两种替换公式并且必须经过设计同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
不能,它们的计算强度不一样,现在要求用三级钢筋,非要换,要经过设计单位的强度换算,出具便变更知单
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
能,高等级你替低等级没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:31:06 | 显示全部楼层
同意粗钢筋代替细钢筋但还要注意钢筋的最小间距是否满足砼施工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:31:07 | 显示全部楼层
可以替换,但必须要进行计算后,方可代换
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:31:07 | 显示全部楼层
不能替换的 ,