卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒

我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。

大家觉得有没有必要全部整改?
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:31:41 | 显示全部楼层
希望能帮到你
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
必须整改隐患,太不安全了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
我认为你的担忧是有道理的,所以我觉得有必要全部整改
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
有道理,安全隐患较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
地线接LEB,火线禁止碰触LEB.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
竣工验收时才发现这么严重的问题,施工时相关人员都干什么去了必须整改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
没有安装电源插座的卫生间就完全不应该特意去找一个"PE"线与LEB相联结
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:31:42 | 显示全部楼层
不可以的,因为不同用途

回复 支持 反对

使用道具 举报