海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 576|回复: 2

暖通空调冷冻水系统水泵流量根据什么计算?扬程根据什么计算?

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图纸选用3台风冷热泵冷热水机组LSQWRF65 MJG/F ,机组名义制冷量是65KW 水侧换热器水流量是11.2m3/h ,一共选用55台风机盘管,总制冷量是320.35KW,我想知道水泵的流量是根据末端的总流量算还是根据外机的流量算,哪个是合理的?能具体帮我算算吗?非常感谢!!
有些泵的流量还根据空调系统最大计算冷负荷确定 q=Q/c*△t  ,有点蒙了,到底用哪个算?
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:31:57 | 显示全部楼层
(1)冷冻水泵,冷却水泵流量计算公式:
   L(m3/h)=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)
   
   式中: Q----制冷主机的制冷量,Kw.
                 L----冷冻冷却水泵的流量,m3/h.
回复 支持 反对