请问构造柱的箍筋能够换成小点的吗?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。
这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱?

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
箍筋换小的,在浙北可能可以,在全国大部分地区是不可以的这要由设计决定,设计必须出联系单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
1、从结构质量、安全上讲:没有影响,但不符合图纸要求;

2、从结算审计上来讲:如果出联系单,肯定会核减钢筋量差

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
按设计施工,违反设计出现质量问题很麻烦的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
不行 冷轧带肋钢筋不能用在构造柱里 这类钢筋已经被淘汰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
法(规范)无明令禁止即允许 除非你计算不满足
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
首先说一下这是不符合设计的施工,尊重设计这是最基本的,既然施工方说这是可以的那让他们做变更找设计签字认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
砖混结构构造柱采用直6mm箍筋能够满足砌体结构设计规范GB50003-2011的规定(见规范第8.2.9条及10.2.5条)但是,如果设计规定采用直径8mm箍筋,则施工单位无权擅自修改设计。如要修改设计,一定要取得设计的同意并出设计变更单。对于施工单位的合理建议,设计单位应该能够采纳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:32:40 | 显示全部楼层
同意七楼观点