老的灭火器规范好像说9层以下的住宅可以不设灭火器,新规范没有说清楚,不知大家怎么做的?谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
新灭火器配置规范说住宅宜设灭火器,既然宜设,就顺手画上就是了,至于布置不布置,那是开发商的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
灭火器的配置与耐火等级、场所等很多内容有关,还是按规范上的要求配置吧
3灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
3.1 火灾种类
3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A 类火灾:固体物质火灾。
2 B 类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C 类火灾:气体火灾。
4 D 类火灾:金属火灾。
5 E 类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
3.2危险等级
3.2.1 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃
物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场
所;
2 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
3 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
3.2.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,
可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容
易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;
2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救
较难的场所;
3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较
易的场所。
6灭火器的配置
6.1 一般规定
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2 具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2 时,应配置1 具1A 的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1 具1A 的手提式灭火器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
我觉得纯住宅的可以不用设置,如果有带地下室的那种就地下室设置就可以了.最近做了一套6+1的洋房图纸,我都做了.按轻危险级A类考虑即可.至于楼梯间设置否我觉得没有必要.因为住宅的这种性质我还是倾向于如设灭火器最好是那种栓箱一体的,如果没有那种就不要设置了,在住宅里小孩的因素是要考虑一下的.破坏性比较强.呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
同意9楼观点: 
建筑设计防火规范8.1.6:住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙8.3.1.5:超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统。可以不设!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
不是很清楚,今天看到了有套图6层设置灭火器了
正在查询中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
我做的那个是6层带商业网点的有必要设置吗?有强制规定吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
我觉得应设置按轻危险级考虑,设置于商铺及楼梯间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
如果一层是商业网点必须设灭火器的~!住宅的楼梯不需设灭火器的~~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:32:43 | 显示全部楼层
安全第一啊,设置了以备不时之需
回复 支持 反对