柱筋绑扎搭接时箍筋是否在搭接区加密?

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大连施工遇柱筋绑扎搭接,问箍筋在搭接区是否进行加密?
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:33:34 | 显示全部楼层
《混凝土设计规范》
8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋

8.3.1-----3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
《高层建筑混凝土结构技术规程》

7.2.15 剪力墙的约束边缘构件可为暗柱、端柱和翼墙--------

7.2.20 剪力墙的钢筋锚固和连接应符合下列规定:
------3 暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同,宜符合本规程第6.5节的有关规定。
6.5.1 受力钢筋的连接接头应符合下列规定:
------2 当纵向受力钢筋采用搭接做法时,在钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两道箍筋。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:33:34 | 显示全部楼层
柱筋绑扎搭接,箍筋应在搭接区域进行加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:33:34 | 显示全部楼层
柱筋绑扎搭接,箍筋在搭接区要进行加密,
如果是剪力墙约束构件搭接区域箍筋可不加密

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:33:34 | 显示全部楼层
柱筋绑扎搭接处箍筋应进行加密,剪力墙约束构件搭接区域箍筋就不用加密了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:33:34 | 显示全部楼层
当纵向受力钢筋采用搭接做法时,在钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。按GB50204-2002验收规范5.4.5条的要求,柱筋的搭接应避开箍筋加密区因此允许设置搭接接头的区域也就没必要再加密了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

173

主题

7

帖子

12

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
12
发表于 2014-5-17 18:33:35 | 显示全部楼层
这是规范规定 也是常识  一定要加密    就像人的骨骼 在哪里断了 又连接上了  你说和正常人的一样不  肯定不一样 故人需要拐杖  钢筋需要增加箍筋加密 提高此处的抗拉受剪力