空心板底板厚度不够怎么处理?

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了,强度和张拉有保证,没问题各位兄弟,遇到这种情况怎么处理

回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
这个应该报废
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
这边工地有20m空心板,底板设计厚度12cm,但是现在检查出底板厚度有些有夹层,松散砼,凿除之后就只有7cm厚度了也就是说,凿除的5cm内无钢筋,属钢筋严重移位。设计为12cm,凿除后只有7cm厚,即使别的各项检验都合格也不能使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
进行修补
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
这些是受力结构,建议报废处理

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
这要看这个空心板用在什么地方了,是维护构件还是受力构件?
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
不能使用,12厘米和7厘米的板承受的荷载不一样影响使用功能,会出危险的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
一般20M板12公分厚是没有问题,如果是施工质量的问题,应该将凿除的部分补强,补强的方法可以用环氧砂浆或者丙乳砂浆,并应在张拉的时候特别注意补强的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:34:10 | 显示全部楼层
计划采用加贴钢板补强