正确的并线头是怎么拧的?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样子拧线头哪里错了?师傅说我做错了,但又不告诉我错在哪里,求教各位大神,正确的线头是怎么拧的?有硬性要求吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 18:34:13 | 显示全部楼层
你这是单芯线并接头,黄线及兰线的羊眼圈应为七圈拧紧,長度不大于100mm,正确馏锡红线明显不对。红线并头无外接的正确按法;二根红线剥出线40mm,一根剥150mm,夹紧线后用長线绕二根短线留10mm头,绕七圈后外翻压紧,镏锡包二层绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:34:13 | 显示全部楼层
查电气操作规程,上图中你这样的做法不对,应交叉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
三个接头都不对, 单芯线并接头,黄线及兰线的羊眼圈应为七圈拧紧,交叉相互拧为羊眼圈長度不大于100mm,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:34:13 | 显示全部楼层
关键是没有焊锡啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:34:13 | 显示全部楼层
先把导线二头外面的绝缘层各去掉20厘米,再根据导线的粗细来决定留多少长裸导线部分,(一般3厘米左右)然后在3厘米处,把二根导线拧在一起,先把其中的一根围绕另一根拧,等其中的一根围绕完之后,再把另一根导线往那一根上拧即可。