“自动喷水灭火系统”应该用水喷雾灭火系统?

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
《高层建筑防火规范》第7.6.6.1规定:燃油、燃气的锅炉房 、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统有的资料说“自动喷水灭火系统”应该用水喷雾灭火系统?
普通的水喷淋不可以吗?水喷雾灭火系统和自动喷洒系统不是不一样的吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:37:01 | 显示全部楼层
你说的“普通的水喷淋”就是雨淋系统该系统所使用的喷头为开式喷头,发生火灾时,系统保护区域上的所有喷头一起喷水灭火。雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。 

水喷雾灭火系统是将高压水通过特殊构造的水雾喷头,呈雾状喷出,雾状水滴的平均粒径一般在100~700μm之间。水雾喷向燃烧物,通过冷却、窒息、稀释等作用扑灭火灾。 
水喷雾系统主要用于扑救贮存易燃液体场所贮罐的火灾,也可用于有火灾危险的工业装置,有粉尘火灾(**)危险的车间,以及电气、橡胶等特殊可燃物的火灾危险场所。使用水喷雾系统时,应综合考虑保护对象性质和可燃物的火灾特性,以及周围环境等因素。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:37:01 | 显示全部楼层
《高层建筑防火规范》第7.6.6.1规定:燃油、燃气的锅炉房 、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统

有的资料说“自动喷水灭火系统”应该用水喷雾灭火系统?
普通的水喷淋不可以吗?水喷雾灭火系统和自动喷洒系统不是不一样的吗?

《高层建筑防火规范》第7.6.6.1规定:燃油、燃气的锅炉房 、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。指的是宜优先选用水喷淋灭火,但是普通水对燃油等属于助燃剂,不能灭火而只会助燃,水喷雾或者细水雾则不同,能起到隔绝灭火效果
水喷雾的特点2楼已介绍,细水雾或者超细水雾均类似
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:37:01 | 显示全部楼层
不行的,要干粉或者泡沫灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:37:01 | 显示全部楼层
除了一般的喷淋系统,还有消防水炮,消防水炮基本可分为水柱与水雾两种