海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1054|回复: 15

室外电缆镀锌钢管保护管应当如何连接?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外电缆镀锌钢管保护管应当如何连接?
回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
1、有重压的地方,采用焊接;无重压的,丝接、焊接均可以
2、连接完毕后,应清理焊渣或填料。
3、镀锌层遭破坏的地方(含内外壁),要采用2~3道沥青漆防腐(普通黑漆防腐效果不好)。
4、另外,转弯处要注意电缆的弯曲半径(一般在20倍电缆直径),否则电缆无法穿过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
针对本问题而言,该问题是有毛病的穿管电缆在室外应该是直接埋,不需要钢管,电缆选择铠装电缆。如果需要钢管连接,就要用焊接方式连接,并刷黑油漆做防腐处理。埋设深度不小于800mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
按规范来讲只有丝扣连接,丝口处涮防腐,管箍处用专用接地卡做接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
两种方式:1.加套管焊接;2.丝接,丝接两端加焊跨接线因焊接或套丝破坏镀锌层的部位要刷两遍防锈漆防腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
焊接,再用防水防腐处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
穿套管焊接,再用防水防腐处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
室外镀锌钢管的链接属于电缆的保护管作用如规范要求穿刚套管,一般连接有:1焊接、2、丝接。焊接管道内部必须打磨光滑不能有残渣。钢套管外部根据要求进行防腐处理,套管的埋设深度按照规范要求进行埋设(深度视具体情况而定)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
DN40以上一般焊接,DN40以下一般用丝接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:37:33 | 显示全部楼层
前面有的朋友说焊接还要清理内部残渣,不知道你是多大的管径,如果官不大内部的渣怎么去除掉?????