海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 403|回复: 7

如何计算坝基高压旋喷防渗墙厚度?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算坝基高压旋喷防渗墙厚度?
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:38:59 | 显示全部楼层
防渗设计一般考虑两个方面:
(1)截渗体/墙和下部相对隔水层相接
(2)虽然没有相接[悬挂]但截渗处理后:
水力坡降不大于周围土的天然允许坡降,否则容易发生渗透破坏
渗流量小于设计要求,否则水量损失太大,造成水资源浪费

截渗体也有主要两类:
(一)第一类是本身连续的相对不透水的墙体,如地下连续墙、混凝土截渗墙等,本身渗透性可能小于1E10-7cm/s,为极微透水,设计厚度根据结构需要,经验给出就可以。有的0.4 - 0.6米等,不需要专门的厚度计算。

(二)第二类是对原位土体渗透性的改善,形成半透水或微弱透水墙体,如高压旋喷和帷幕灌浆,处理后的岩土渗透性可能1E10-5cm/s左右,为微-弱透水,设计厚度需要根据墙体厚度演算,墙体渗透性需要现场渗透试验确定。灌浆帷幕厚度初步按T=H/J确定,[H-最大作用水头,J-帷幕的允许坡降,一般水泥粘土浆J<=3]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

先试验得出墙体的渗透系数,然后通过渗流计算确定墙体的厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:38:59 | 显示全部楼层
坝基防渗采用高喷效果不佳,高喷的施工效果很难控制在围堰、低水头工程中应用还行,作为永久建筑物还是防渗墙可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:38:59 | 显示全部楼层
目前防渗墙厚度确定不外乎是根据渗透比降,结构耐久性或者结构计算确定,渗透比降计算较简单适用,结构计算目前不太成熟,也不太好用但是工程实践中防渗墙的厚度还要考虑施工机械、作用水头等,大多采用的是工程类比,正常的墙厚尺寸不外乎是40cm、60cm、80cm、100cm和120cm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:38:59 | 显示全部楼层
同样学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:38:59 | 显示全部楼层
防渗墙是使用专用机具钻凿圆孔或直接开挖槽孔,孔内浇灌混凝土、回填黏土或其他防渗材料等或安装预制混凝土构件形成连续的地下墙体也可用板桩、灌注桩、旋喷桩、定喷桩等各类桩体连续形成防渗墙。较浅的透水地基用黏土截水槽,下游设反滤层;较深的透水地基用槽孔型和桩柱体防渗墙,槽孔型防渗墙由一段段槽孔套接而成,桩柱体防渗墙由一个个桩柱套接而成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-2 00:32 , Processed in 0.024948 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表