下述基础如何处理?

[复制链接]

91

主题

3

帖子

26

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-5-17 18:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建两个厂房,左边为排架结构,右边为框架结构,如图左边柱是排架柱,有10吨吊车,右边是框架柱,框架部分三层,拟采用独立基础,请问基础是否一定要断开,有什么好的处理方法?

回复

使用道具 举报

660

主题

22

帖子

-167

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-167
发表于 2014-5-17 18:39:01 | 显示全部楼层
正常来说 两种结构 基础要断开,防止沉降不均,  你这种左边独立基础往里边移动,设置悬挑梁,把排架这部分柱子托起来,要详细计算梁上铁, 右边,正常做基础,这样俩个基础是断开的,另外 计算好沉降,做到最小,也可以做联合基础,但是有要求,详规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

106

主题

6

帖子

1

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1
发表于 2014-5-17 18:39:01 | 显示全部楼层
柱间距小,基础不要断开, 可以采用独立基础,上部结构要断开
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

3

帖子

681

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
681
发表于 2014-5-17 18:39:01 | 显示全部楼层
1.抗震上只要求上部结构分开即可,基础不用分开

2.如果考虑沉降不均匀,要进行沉降计算,看下沉降是否满足基础规范有关沉降的要求,如果满足要求也可以不分开

3.如果分开的话,看你的轴线间距是多少,能不能做俩个条形基础

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:39:01 | 显示全部楼层
是计算跨度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:39:02 | 显示全部楼层
请参考跨度应该指中心距,否则会指明净距离(净尺寸)等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:39:02 | 显示全部楼层
中心跨度,计算时都是取柱的中心为轴力,不会按柱边计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:39:02 | 显示全部楼层
楼主zongfang1970的回复
引用:1楼 孙胜领
请参考跨度应该指中心距,否则会指明净距离(净尺寸)等。 在03G101-1梁钢筋计算时采用的是净距,它们之间有何区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:39:02 | 显示全部楼层
在图纸无说明的条件下应理解为中心距
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:39:02 | 显示全部楼层
楼主zongfang1970的回复
引用:3楼 liyuzhong2009
是计算跨度 计算跨度是多少?
回复 支持 反对