请问电抗器消除谐波的比率大概在多少
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:39:10 | 显示全部楼层
电容器串联电抗器时,电抗率选择的一般规律
1.电网谐波中以3次为主
  根据《并联电容器装置设计规范》,当电网谐波以3次及以上为主时,一般为12%;也可根据实际情况采用4.5%~6%与12%两种电抗器:
(1)3次谐波含量较小,可选择0.5%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大量是否超过或接近限值,并有一定裕度。
(2)3次谐波含量较大,已经超过或接近限值,可以选用12%或4.5%~6%串联电抗器混合装设。
2. 电网谐波中以3、5次为主
(1)3次谐波含量较小,5次谐波含量较大,选择4.5%~6%的串联电抗器,尽量不使用0.1%~1%的串联电抗器;
(2)3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器投入后3次谐波放大是否超过或接近限值,并有一定裕度。
3. 电网谐波以5次及以上为主
(1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器;
(2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。对于采用0.1%~1%的串两电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大伙谐振。对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止怼次谐波的严重放大或谐振。当系统中无谐波源时,为防止电容器组投切时产生的过电压和对电容器组正常运行时的静态过电压、无功过补时电容器端的电压升高的情况分析计算,可选用0.5%~1%的电抗器。
根据以上的选择原则,对无功补偿装置中的串联电抗器有以下建议:
(1)新建变电所的电容器装置中串联电抗器的选择必须慎重,不能与电容器任意组合,必须考虑电容器装置接入处的谐波背景。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:39:10 | 显示全部楼层
1%~12%,对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:39:10 | 显示全部楼层
消除谐波  其实是将系统的谐波电流分流到与系统并联的LC(电容器串联电抗器)回路中
其中有几个主要的参数。
系统的基波主抗Xs 谐波次数n 电抗率K(电抗器感抗Xl与电容器容抗Xc的比值)
当Xs+Xc(K-1/N^2)=0  发生N次谐波的并联谐振,系统N次谐波电流被极大的放大,这是一定要避免的。
当K-1/N^2<0 系统呈容性,N次谐波被放大
当K=1/N^2  发生串联谐振 理论上系统的N次谐波电流为0,所有的谐波流入LC回路,这是理想的滤波状态。但是会对电容器造成严重的谐波过载现象,一般而言,流入电容器的谐波电流应控制在主谐波电流的50%以内。
当K-1/N^2>0系统的N次谐波电流被减小。此时系统的N次谐波被分流道LC回路中
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:39:10 | 显示全部楼层
电抗器本身是不能消除谐波的,只有在电容器和电抗器参数匹配好形成一个相对的频率点比方说要滤除5次谐波就需要电容器和电抗器的频率控制在235HZ左右。这样相对5次谐波(5次谐波频率在250HZ)就是一个低阻抗,大部分5次谐波就流经电抗器了。注意:电容器和电抗器频率不能太靠近250HZ,因为电容器用久了是会衰竭的,这样频率点就会靠近250HZ。一旦到250HZ就会和系统形成谐振点。这样将产生严重后果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:39:10 | 显示全部楼层
串联当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为0.1%~1%的阻尼电抗器。抑制5次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;抑制3次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为12%~13%的电抗器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-6 19:07 , Processed in 0.025552 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表