地热供回水压力相同怎么办?

[复制链接]

331

主题

9

帖子

4

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
4
发表于 2014-5-17 18:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里地暖安装后,一直不热,后来发现是供回水压力相同,我应该找谁解决,为什么会出现这种情况呢?怎么解决这问题?
回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:39:16 | 显示全部楼层
可能是回水管堵了,堵的地方在你测量回水压力的后面,建议:在你测量回水压力的位置开始放水,看能不能放出热水来,如果可以,就证明是回水堵了
如果放不水来,测量的压力也低,证明是进水堵了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:39:16 | 显示全部楼层
其他家是靠自然循环,因此供回水压差很小,没有也可以,你家的不行,没有自然循环所需要的高度差,要想热,加一个小泵就可以了,不过选择要合适,要不会影响其他家的供暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:39:16 | 显示全部楼层
回水阀门没开吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
如你说的是集体供暖吧,你把我楼下的主阀门检查一下看看吧在有一个我猜测会不会是你们邻居家里有在回水出水口上加循环泵的啊,导致主回水管压力上升的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
每路分水器都放水清洗了,没有堵塞,关键还是回水压力太大,水循环不出去
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
解决方案:

1.询问邻里室内采暖是否正常?以确定是否主杠存在主供水无压差;

2.看看自家管道井内阀门是否是全部开启状态;

3.用排除法,逐一检查各回路是否通?是否存在回路长短不一热力不平衡的现象;

4.检查回水管阀口是否堵塞或淤积渣滓

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
不但回水没堵,而且把进水关了之后,后会从回水往里面倒流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:39:17 | 显示全部楼层
如你说的是集体供暖吧,你把我楼下的主阀门检查一下看看吧在有一个我猜测会不会是你们邻居家里有在回水出水口上加循环泵的啊,导致主回水管压力上升的啊。