请教各位,对有的框架梁柱发生露筋的现象,应该怎么处理?

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近负责一个高层商品房的主体修复工程,出现了集中问题:浇筑前没清理模板内建渣,导致混凝土终凝后,把建渣敲掉50mm,梁下端受力筋全部露出来了;还有涨模引起的梁柱变形等问题,请问怎么处理比较妥当?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:42:09 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个

1、表面抹砂浆修补法
 (1)对数量不多的,可用1:2-2.5水泥砂浆抹面修整在抹浆前,须用钢丝刷或加压的水清洗湿润,抹浆初凝后要加强养护。
2、细石混凝土填补法
(1)比较严重或露筋较深时,应应去除有缺陷处的不密实混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分湿润后,在用比设计强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:42:09 | 显示全部楼层
对于露筋这种质量事故的处理方式为:将外露钢筋上的混凝土和铁锈清洗干净,再用1:2水泥砂浆磨压平整如露筋较深,应将薄弱混凝土剔除,清理干净,用高一级的豆石混凝土捣实,并认真养护。
浇筑混凝土前,应确实做好隐蔽工程检查和预检工作,对不符合要求的部位、错误做法等要求施工单位及时整改,整改不到位,不可签发混凝土浇灌申请,避免事后出现事故再进行处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:42:09 | 显示全部楼层
我觉得首先应该确定 混凝土浇筑完成的密实度 然后再按照二楼的处理方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
支持这种做法,为了质量,检查之前要求就要返工啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
在露筋部位,用簪子凿深至保护层处,清洗干净后,用水泥砂浆抹平,如果露筋面积较大的话,就用细石砼填补
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
要是截面过大的话可能要压力灌浆
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
压力灌浆后还要碳纤维加固
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
首先应当凿出漏筋位置至粗骨料1/3处,除锈用水冲洗干净后,可用1:2-2.5水泥砂浆抹面修整,最好在砂浆中加入砼用胶水,面积和保护层厚度比较大时可加入钢纤维
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:42:10 | 显示全部楼层
露筋应去除有缺陷处的不密实混凝土和突出的骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分湿润后,在用比设计强度等级高一级的细石混凝土填补并仔细捣实