我做的钢结构厂房,料都下好了,但甲方又要求加高一米,请问大侠们这种情况怎么处理柱子加高

[复制链接]

94

主题

5

帖子

14

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
14
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要加高 是在柱子顶部加高好,还是将原来的柱子截开,将这一米加在原来的柱子中间好呀

回复

使用道具 举报

314

主题

7

帖子

2

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
第一,钢柱一般是工字型截面或箱型截面,对接时应注意 腹板 和 面板 的焊缝要错开一定的距离,一般是200mm以上吧可行的做法是把 腹板 或者 面板 再截断200mm,另作1200mm的柱子对接。
第二,焊接质量要有保证,强度应达到钢柱设计值,这个可请设计方核算。
多出的费用,可由甲方支付。
回复 支持 反对

使用道具 举报

90

主题

1

帖子

-58

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-58
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
料下好了没有组对的话,可以考虑重新排版,一半的柱子可以在顶部加高,一般可以考虑在下步加长,要相错排布,但是节点的位置全部变化了柱子的接长和焊接要符合规范规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

304

主题

10

帖子

-18

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-18
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
柱顶都有节点加高不合规范,应该在中部或者下部进行加高加高的方式可以采用如下方式:第一步将第一根柱用z型方式切断两米,再配上3米的更换材料来保证高度。第二步,将第二根柱上切下一米,再将第一根柱上切下的两米长的料与之对接。其余的钢柱可以采用类似方式加长就行了。这样既可以最少量的消耗材料,也可以让每根柱上的节点不在同一层高上满足规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
关于这个问题技术方案要经原设计人员验算同意后方能实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
柱子属于受压杆件,规范中对它的焊接要求不严,对接三级片子,我认为交叉接口比较好,比如说第一根接上边,第二根接下边
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
在顶部加高好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
要看你梁柱连接板的位置还有柱的截面形式,在保证对接焊缝错缝超过200mm的条件下,怎么节省成本就怎么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
只要没有焊接就好做再下一段柱子做腹板和翼缘的错位拼接。只要满足钢结构焊接规范就可以的。要是H型钢已经焊接完了就麻烦了,估计要造成一定的损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:45:31 | 显示全部楼层
最好是加在柱中以上的位置,接头要错开