海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 973|回复: 12

设计单位可以随便更改设计吗?

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人是我是监理单位的现有一工程为一高层建筑,原设计四层为住宅,层高为2.8米.主体施工到三层时,建设单位提出四层要改为办公区,层高要改为3.9米,我方提出建筑总高度和使用功能不符合规划局已批准的规划文件,而建设单位说只要设计单位同意改就没问题.出现这种情况该如何处理?
    请教各位设计单位可以随便更改设计吗?特别是这种违反规划的变更。国家有没有这方面的具体规定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:46:49 | 显示全部楼层
规划文件是施工图设计的依据之一, 设计单位不可以随意更改设计依据这是设计单位应遵守的法律义务。你问 国家有没有这方面的具体规定。《中华人民共和国城市规划法》第十条 任何单位和个人都有遵守城市规划的义务,并有权对违反城市规划的行为进行检举和控告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:46:49 | 显示全部楼层
这里面还是甲方的原因吧?

甲方需要与规划部门进行沟通!否则验收会有问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:46:49 | 显示全部楼层
施工单位的责任就是按图施工,按合同进行施工;而设计图纸和使用功能的变更则由设计单位和建设单位互相进行沟通;而规划方面则由建设单位去负责摆平,他们之所以让设计单位去改图纸就是因为他们已有能力去摆平这一切!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:46:49 | 显示全部楼层
不可以的,要通过甲方要求,以及审图中心的审图
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:46:50 | 显示全部楼层
只要设计单位同意,符合国家设计规范规定就能改
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:46:50 | 显示全部楼层
 设计单位不可以随便更改设计, 这种变更违反规划,要重新审批,并图审后才能实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:46:50 | 显示全部楼层
如更改不符合强制性规范要求,任何单位不得更改
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:46:50 | 显示全部楼层
业主审核确定的,必要时要专家评审
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:46:50 | 显示全部楼层
设计单位应该告知建设单位,此更改需要什么手续,需要重新报规划审批
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 04:19 , Processed in 0.027020 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表