构造柱、过梁、阳台栏板需要做同条件养护的试块吗?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
构造柱、过梁、阳台栏板需要做同条件养护的试块吗?该怎么留置?

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
需要,规范是这样规定的:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
应该是需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
构造柱、过梁、阳台栏板属于次要部位,我们这里多没有留 同条件养护的试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
一般情况下,不做同条件试块但如果在试验方案中要求或监理要求的情况下可以做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
凡是混凝土结构施工均需做 同条件养护的试块只是我们项目监理部对施工单位的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
属于主体分部的砌体分项,要报检验批资料没有砼构件不要试块强度的,构造柱砼属于二次浇筑构件。 不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
同样需要做同条件养护的试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
根据建筑工程施工质量验收规范中试块取样和留置的要求:1、每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。5、同条件养护试块的留置组数根据实际需要确定。所以框架填充墙构造柱、圈过梁、女儿墙压顶、散水、台阶这些标养必须做,而同条件则根据当地实际情况确定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 18:47:02 | 显示全部楼层
不需要留置同条件养护试块,同条件养护试块是针对主体结构施工进度较快,模板流转较快、拆除较早而留置的破坏性试块,用于比较重要的部位(如跨度较大、悬挑,上部承重等)构造柱等部位无需留置。