关于人工挖孔桩?

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖孔桩,在挖到地下五六米时,由于地下水较大,导致砼护壁被涨塌,如何处理,较合适?
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:47:09 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种情况,甚至比你还差,地下还有流砂,钱是没法省了,改用2米的钢筋砼管采用沉井施工法,管端有钢卷承插口,使上下管能连接牢固管用挖机或吊机吊入,我们是根据勘察报告,对每一桩孔穿流砂段进行了计算确定好长度,全部挖到流砂时停挖,集中一次性把需要的管长度吊入对好,靠管的自重,边挖边下,很快就穿越流砂或存有地下压力水的部位了,再接着挖至设计持力层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:47:09 | 显示全部楼层
1:采用降水措施,降低地下水位
2:采用钢护壁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:47:09 | 显示全部楼层
上楼所说的是地层有承压水,处理方案要根据涌水的面积和形态进行了不同选择,介出于安全方面的考虑,建议改钻孔桩施工.
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:47:09 | 显示全部楼层
建议改用钻冲孔桩,这种情况采用人工挖孔桩有点风险!
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:47:10 | 显示全部楼层
出现这个主要原因是排水不利,砼护壁没形成强度,建议采用合理降水措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:47:10 | 显示全部楼层
重安全角度看,改为钻孔桩施工为好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:47:10 | 显示全部楼层
除了楼上说的降水和沉井施工法、改方案。可否加快硬早强砼(或说加早强剂)和采取每次少挖一点的办法呢??
  我们这里很少有这种情况。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:47:10 | 显示全部楼层
我建议采用冲孔灌注桩比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:47:10 | 显示全部楼层
首先停止挖掘,待井内坍塌趋于稳定后将井内积水抽出,同时将提前准备好的合适土质的土方迅速填至井内,并高于水位后,如有条件可同时夯实等待几日后方可在施工。
   第二步开始挖掘,待挖掘至坍塌水位时使用高度五百毫米或三百毫米的钢模板,也就是说每次开挖深度五百或三百。混凝土浇筑时(千万要放钢筋呀!)在混凝土中间用稻草或麦秆制作透水孔(不可使用任何可以直接出水的管子),透水孔间距及数量视水量大小而定。待混凝土强度达到要求后,则可继续开挖,仍使用短模板至过了透水层,期间随时抽水,做好防电措施。
    施工期间不可将稻草拔出,万万不可。如压力过大,可用木模板加支撑的方式进行加固内筒壁。此种方法一定要做好安全工作,比较冒险!!!