海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 918|回复: 19

梁下部筋向下弯锚入柱可不可以,有没有什么规范

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL的下部钢筋要求弯锚,但是为避免节点拥挤,把弯锚向下锚入柱内,不知道可不可以,有没有什么规范要求

回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
向下锚入柱可以,大大改善柱节点拥挤状态,但要控制施工缝位置,英国通常都这么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
《钢筋混凝土结构设计规范》10.4.1、10.4.2条,KL梁在梁柱节点下部钢筋首先考虑直锚(≥Lae≥且0.5hc+5d),当柱截面hc不满足直锚要求时可采用弯锚,弯锚要求钢筋进入支座平直段水平长度≥0.4Lae,弯折长度15d纵筋可以向下弯锚,如不把施工缝留设在梁低,有利结构抗震。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
好像不太好啊,梁下部钢筋受拉,如果向下锚入柱内,会影响柱子的受力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
可以,但必须柱包梁
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
当然可以:1、框架梁下部钢筋在支座处一般不受内力,锚固仅为构造要求;
2、锚固的目的是为了钢筋有足够的抗拔出力,以充分发挥钢筋的作用,因此只要锚固长度足够,能够保证钢筋具有足够的拔出力,怎么锚固,随便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
可以,梁锚柱规范是1.7LAE
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
KL梁下部纵筋在柱断面能满足直锚的条件(≥Lae且≥0.5h+5d)下一定直锚,否则弯锚,弯锚的平直段水平投影长度≥0.4Lae,弯折长度15d;底部纵筋向下弯锚完全可以,考虑柱的施工缝位置和施工方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:47:19 | 显示全部楼层
非抗震框架梁下部筋弯头可以向上或向下弯锚,抗震框架梁下部筋必须向上弯锚同时要考虑锚固的收敛性,从理论上讲可以锚入柱内,因为并未改变锚固力,不进应保证水平段过柱中线。可以向下锚固,但不应影响施工缝留设的位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:47:20 | 显示全部楼层
向下锚入柱可以,大大改善柱节点拥挤状态,但要控制施工缝位置,03G-101图集规范中有明确要求
回复 支持 反对