海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 296|回复: 9

管桩沉桩时发现高出8米,怎么办?

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHC管桩桩头碎,高8米,怎么办?
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
首先查看地质情况,如果达到设计要求的双控标准:最终贯入度和设计标高,若均未达到就切除碎桩头,进行桩头处理后用专业桩帽压入土体中如果是单节桩可先行拔除重新压桩,若是连接桩就采用上述方法,直到达到设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
将破碎桩头切掉,然后继续往下打
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
是不是有孤石或者前两跟桩对土已经挤密,再打估计会碎了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
要看沉桩记录分析的,看是标高控制还是贯入度控制的,要分析解决保险点是截掉后旁边补桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
按设计要求施压后,将高出地面部分砍掉;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
端承桩以标高控制为主,摩擦桩以长度控制为主
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
将破碎桩头切平继续压吧.
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
高了,肯定没有达到设计标高,沉桩规范要求以桩尖标高为准,以贯入度为辅
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:47:40 | 显示全部楼层
消防或水电的按预算齐数策绘,而预埋的是两家协商,由安置公司的给预埋的公司补面现金,便OK了预埋套管的能够套套管的定额 留洞的能够战甲圆协商一个代价有吸应预埋管定额 钻孔 野生有定额的 机器参减税前根据浅显预埋套管的定额计只算套管预埋费用套管预留套相干子目,预留洞做签证。真正在只做预埋,没有安置的话,大年夜部分的工程预埋皆出无益润,以是正在做预埋时,最好与收包圆讲好补偿的题目。套管等预埋能够套定额。照真算啊!预埋必定是盈蚀的。大年夜部分的工程预埋皆出无益润,以是正在做预埋时,最好与收包圆讲好补偿的题目。套管等预埋能够套定额。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 09:04 , Processed in 0.040432 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表