强弱电插座允许安装在家具上吗?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:

建筑设计防火规范11.2.4条上没有明确要求,11.2.4条只是说产生高温的各种灯不应安装在可燃物上,现在很多大开间办公室采用隔断来分配座位,接线插座更希望设置在桌子的上方方便部分电器使用但隔断为可燃物,隔断内的电气布线很多是无套管方式安装,请问这样设计合理吗?是否有相应的规范要求?
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
规范上有解释的,希望能帮上你哦,如下

《住宅装饰装修工程施工规范》

16.3.3暗线敷设必须配管当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。

16.1 一般规定

16.1.1本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。

16.1.2电气安装施工人员应持证上岗。

16.1.3配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

16.1.4配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。

16.1.5电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

16.1.6工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。

16.2 主要材料质量要求

16.2.1电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。

16.2.2电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。

16.2.3塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。

16.2.4金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。

16.2.5通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。

16.3 施工要点

16.3.1应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。

16.3.2电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

  16.3.4同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。

16.3.5电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

16.3.6电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

16.3.7电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

16.3.8穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

16.3.9安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。

16.3.10当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

16.3.11连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在16.3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

16.3.13同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

16.3.14厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。

16.3.15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

《建筑内部装修防火施工及验收规范》

7.0.10   电气设备及灯具的施工应满足以下要求:

1  当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时,配电箱必须采用不燃材料制作;

2  配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上;

3  动力、照明、电热器等电气设备的高温部位靠近B1级以下(含B1级)材料或导线穿越B1级以下(含B1级)装修材料时,应采用瓷管或防火封堵密封件分隔,并用岩棉、玻璃棉等A级材料隔热;

4  安装在B1级以下(含B1级)装修材料内的配件如插座、开关等,必须采用防火封堵密封件或具有良好隔热性能的A级材料隔绝;

5  灯具直接安装在B1级以下(含B1级)的材料上时,应采取隔热、散热等措施; 

6  灯具的发热表面不得靠近B1级以下(含B1级)的材料。

检验方法:观察并检查施工记录。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
考验我的纯洁度??晕了,冷了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
这个是不允许的!可以把插座设置在地上,后对插座做防水处理原因如下:

1 防止线路短路后出现火灾,威胁人身安全。

2 线路在隔断种敷设,不能有效的采取防护措施。

3 不符合规范要求。(规范请祥看1楼回复)

希望能帮到你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
应该要施工人员整改,用金属软管加镀锌金属线盒然后用电量应控制在允许的范围内2.5平方线不能超过3000瓦

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
老大呀,请看下画线哦,晕菜了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
1楼的已经很完整了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
不符合规范,一般都不会这么做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
不能设置在家具上的,这样子很危险

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:47:54 | 显示全部楼层
貌似见过有这么干的...,看来有问题了!

回复 支持 反对

使用道具 举报