求钢结构安装柱梁垂直-水平允许误差是多少
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:49:29 | 显示全部楼层
跨中的垂直度h/250,且不应大于15.0,主体结构的整体垂直度,H/1000,且不应大于25.0单层柱H≤10m,H/1000。H>10m,H/1000,且不应大于25.0。主体结构的整体平面弯曲,L/1500,且不应大于25.0。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:49:29 | 显示全部楼层
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中有相应描述:
附录E 钢结构安装的允许偏差
柱轴线垂直度:
单节柱,H<=10m,偏差H/1000,H〉10m,偏差H/1000,且不大于25;
多节柱,单节柱,偏差H/1000,且不大于10,柱全高,不大于35mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
钢结构图集上也没有说明,建议查一下规范了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:49:29 | 显示全部楼层
1、所选填充材料比例过大  2、填充区域没有封闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:49:30 | 显示全部楼层
钢柱的垂直度不大于10毫米,梁的水平度不大于10毫米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:49:30 | 显示全部楼层
具体可以在GB50205-2001《钢结构质量验收规范》中查询
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:49:30 | 显示全部楼层
垂直度≤3/1000,水平度≤2.5/1000,本本上说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:49:30 | 显示全部楼层
还是要按图纸要求来施工,虽然国家有规范,但是安装人员应该垂直-水平误差调整在3mm以内
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-3 14:26 , Processed in 0.028612 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表