轻钢厂房地梁预埋的底脚螺栓因为成品保护不到位被铲车铲断或铲弯,应该怎么处理啊?没经历过........请高手指导!!谢谢了!!!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
可用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大,安装时,另加厚钢垫板也可将螺栓根部砼凿去 50-100mm,而后将螺栓稍弯曲,再烤直。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
楼主yyfakir的回复
引用:1楼 1岁baby
可用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大,安装时,另加厚钢垫板也可将螺栓根部砼凿去 50-100mm,而后将螺栓稍弯曲,再烤直。 谢谢!不过虽然是轻钢厂房但是地区风很大,再焊接不得不考虑风载啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
螺栓根部砼凿去 ,再焊接但性能不如原来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
可以按以上处理,但受力完全不一样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
将螺栓根部砼凿去 50-100mm,焊接或用氧气乙炔烤直
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
弯了调直,没啥可说
断了,用相同材质和规格的圆钢和残余部分可靠对接(要做拉拔试验,合格后进行下步工作),现场重做螺纹。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
弯的加热可以烤直断的必须做等强连接,再做拉拔实验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
弯了可以调直的,丝扣坏了重新套丝断了不提倡直接对接,建议将基础去掉一部分,从基础内接长,对接处两侧邦与螺栓等直径的钢筋,搭接处满焊补强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:49:33 | 显示全部楼层
1请设计人员重新计算可否使用2,重新钻孔植筋,支持5楼的观点。