转角檩托板与系杆连接板反面的筋板位置发生冲突怎么办?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
转角檩托板与柱间系杆连接板反面的筋板的位子发生冲突,应该怎么调整,我是直接偏移筋板位子这样子可以吗?还有什么可行的办法么? 还有会遇到梁连接板的加筋板与檩托板筋板之间的位置冲突,一般怎么处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层
我认为,可以把筋板开豁的,挪位置看会不会系杆力不在一条线上了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层
可以直接挪开,或者和设计沟通不要改变设计的受力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层
好好看看钢结构施工规范,上面有,一般图纸应有标注
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

垫片的作用是用来调整钢柱底标高的如果能保证标高的准确,可以不设置。为保证其整体提醒,应该进行焊接的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层
我认为不需要焊接的因为这块板不是地胶板山gia你的压板,灌浆以后就没有多少作用了,况且安装好后也没用很好的焊接方法,选择焊接也是没有保证,是不实际的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层
这个要分情况考虑:
1、钢柱用调节螺母调节标高此时需要在调节螺母和柱底板下表面之间加垫板
2、钢柱用垫铁调节标高。此时柱底板下面不需要加垫板

另:钢柱底板上表面加的压板,必须要和柱底板上表面进行点焊或满焊(具体连接情况得看设计详图说明), 压板上如果是单螺母的话,单螺母必须和压板进行点焊固定或把地脚螺栓的上部丝扣打毛(起止退作用),双螺母(最上部的一颗螺母起到了止退的作用)无需任何固定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:49:34 | 显示全部楼层
垫片的规格是设计的要求,与柱底板的焊接图纸有标示