压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
4 ~3 B' J. Y! j                                      ——特种设备安全监察条例 国务院令第373号$ r, i/ x# m7 C% `+ h+ M3 i8 r
  Q& F$ D: u% A% j' v; U! K5 b
    压力管道设计类别、级别的划分:9 [' y; Y% y& X+ W- e
(一)长输管道为GA类,级别划分为:
( n* ~; W1 {% G% |" c& u7 f: Z 1.符合下列条件之一的长输管道为GA1级:, B2 h" s+ f) V* F
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道;  I: X. M  j2 O/ i& A5 @
(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;* |8 X2 V# f1 n
(3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道;
! P' r1 x" O1 i* a4 [1 P 2.符合下列条件之一的长输管道为GA2级:
& d6 w/ w1 T1 W$ g5 L( v& E( c7 ` (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;6 Q5 t% @! \0 X; t7 R! X
(2)GA1(2)范围以外的管道;, s2 \" Z$ H! h8 q/ `8 a0 s
(3)GA1(3)范围以外的管道。4 [" {* I( t- K$ H% d9 X1 b; s+ B
(二)公用管道为GB类,级别划分为:* V) t- w& b5 f& ~
1、GB1:燃气管道;
! ~2 r6 E$ f& D& D( c* e; s 2、GB2:热力管道。
$ F& h6 N- w" m- m) ` (三)工业管道为GC类,级别划分为:* c/ |. o. u6 c* {! D, v
1.符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
2 P. l$ B5 z: M% u  g" e (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道;% e9 {: ]6 d. Q7 w2 n; U$ @$ c
(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;* Z% _1 `4 _8 w. {2 q/ \0 S
(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
/ ^' ]: ^. t) W$ n. A' Q (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
5 X: I# \8 S7 A8 F1 }: l. i 2..符合下列条件之一的工业管道为GC2级:
' `( J, _0 N7 ^5 [: c. p& u" z$ z (1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;
7 R/ _. B6 @% Z% l5 y (2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
. N8 ]! R8 J% w# V0 i# H   (3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
# a  \7 B- V4 q# _. |& ^6 q, A (4)输送流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度<400℃的管道。
|
|