海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 752|回复: 18

沉降后浇带钢筋是否百分百断开

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉降后浇带钢筋在绑扎制作时是否必须百分百断开搭接
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
后浇带的钢筋不需要断开
因为后浇带做完后是一个整体,设置后浇带的目的为了释放建筑物因沉降、伸缩所产生的应力。建筑物的沉降、伸缩量是很小的,钢筋不影响建筑物的沉降及伸缩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
楼板后浇带钢筋不必断开,如需断开具体做法参建04G101-4第31页
如果是基础,可以参考04G101-3第57页做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
后浇带的作用是,承担建筑物自身重量增加后导致的变形、沉降、位移以及结构自身内部变化导致的伸缩和释放应力等作用,所以后浇带两侧是分离的两部分,固钢筋必须完全断开
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
不用断开
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
1、如果是设计上的沉降伸缩后浇带钢筋必须100之百断开

2、如果是施工上的后浇带就不需要断开,但钢筋应该要加强。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
我们现在施工的项目就是全部断开的这张图片应该能说明问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
后浇带一般是混凝土卡茬子断开,日后待两侧结构沉降或伸缩稳定后再浇筑,钢筋不一定断开,但主楼四周附楼抗水板钢筋可以断开,这要视构件作用和位置而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
我们主任设计师一般都是这样设计的,底板底筋、楼板底筋、外墙外侧的钢筋贯通,内侧搭接或搭接焊,内墙的50%贯通,不贯通的部分搭接或者搭接焊梁底筋贯通,面筋搭接或者搭接焊。
希望会对您有帮助,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:49:51 | 显示全部楼层
后浇带的钢筋不需要断开
因为后浇带施工完后工程是一个整体,钢筋不影响建筑物的沉降及伸缩。相反,一般后浇带宽度在1.0米左右,如果钢筋断开,再二次施工,钢筋接头会违背规范要求,
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-4 17:44 , Processed in 0.027318 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表