发表于 2014-5-17 18:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施工过程中,当施工单位缺乏设计所要求的钢筋型号(规格),需要以强度较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应如何进行钢筋代换?
回复

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:49:52 | 显示全部楼层
(一)等强度代换

不同钢号钢筋代换时,按强度相等的原则进行代换,称为“等强度代换” 等强度代换的条件就是代换钢筋的总承载力等于原设计钢筋的总承载力。用公式可表示为:

式中AS1、AS2—分别为原设计钢筋总面积和代换后设计钢筋总面积;

?y1、?y2—分别为原设计钢筋强度和代换后钢筋设计强度;

n1、n2—分别为原设计钢筋根数和代换后钢筋根数;

d1、d2—分别为原设计钢筋直径和代换后钢筋直径;

(二)等面积代换

用同钢号钢筋代换时,可按钢筋截面积相等的原则进行代换,称为“等面积代换” 。即

式中符号同前。

还有 按理论重量代换钢筋根数  与  按强度代换钢筋根数 就不找了

基本上上面两个就够用了。

PS:通常的配筋方法最后是通受力筋的面积来确定的。如果你不相信,你可以找下混凝土结构书本来看下。

兄弟在施工中使用钢筋代换时你要通知监理,认监理确认。如果监理不认同,说你一个篡改施工图纸,你就麻烦了。如果大面积代换,这个就属于变更了,怎么处理,你应该明白。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:49:52 | 显示全部楼层
当钢筋的品种、级别或规格作变更时,可以进行钢筋代换,代替原则可以是不同规格之间代换,也可以是不同品种、不同级别之间代换,必须保证其受拉承载力设计值不降低,抗拉力不变代换原则如以上朋友所述,分为等强度代换Rg1=Rg2和等面积代换Ag'=Ag两种。但是,应力变化,可能引起伸长变形的差异;规格不同可能引起裂缝宽度和耐久性变化,因此,钢筋代换必须由设计方校核、确认,而不能由施工方自行变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:49:52 | 显示全部楼层
1.首先,钢筋代换必须征得甲方、设计方、监理方的同意,并以书面形式告知(如变更通知单,通知单中交代变更的原因、变更前措施、变更后措施、施工注意事项等)白纸黑字,有据可查。
2.钢筋代换的原则在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的第4.2.8条已明确交代。
3.另外说明:在以往中存在的等强代换或者等面积代换方法中仅仅强调代换的一个方面(承载力要求方面),而忽略了对代换钢筋材料和构造要求(如构件裂缝、钢筋伸长率、配筋率、钢筋净距、钢筋截断、搭接、锚固等)。所以GB50010-2010对钢筋代换予以明确,对钢筋代换要求明显高于以前的“等面积代换”及“等强代换”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:49:52 | 显示全部楼层
钢筋代替原则:

1、同等强度、相同钢级的钢筋,可用等截面代替Ag'=Ag

2、对于不同强度、不同钢筋等级,可用等强度代替。Rg1=Rg2

但要注意:板的钢筋代替钢筋直径不可大于两个等级(最大直径不大于14mm,最小不得小于6mm)

          梁的筋不得大于或小于两个等级。(最小不小于12mm)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:49:53 | 显示全部楼层
感觉有点落下乘了
因为我从来没有想过楼主出发点。
可是第4补充,有点力不从心了,我本身能力有些不足。
我还要更多的努力。
如果那位网友有更好的回答,我也同样期待。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:49:53 | 显示全部楼层
赞成4楼与5楼的说法,一般是等面积代换,钢筋为同一个钢号,常用做法,除此之外还应考虑保护层厚度、配筋率、接头面积、锚固长度、搭接长度等;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:49:53 | 显示全部楼层
强度高的钢筋代换低的钢筋,在使用过程中会不会发生脆性变形啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:49:53 | 显示全部楼层
有两种代换方法:一.等强度代换(不同种类的钢筋代换,按钢筋抗拉设计值相等的原则进行代换)即设计所用的钢筋设计强度X钢筋总面积应小于或等于代换后的钢筋设计强度X钢筋总面积二.等面积代换(相同种类的钢筋代换,应按钢筋等面积进行代换)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 18:49:53 | 显示全部楼层
我在施工现场采用的是等强度代替

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-4 17:24 , Processed in 0.027794 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表