海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 252|回复: 8

变频泵不变频、不停机

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ACS510-01变频器(ABB产品)控制两台变频泵,不知道是误调了还是变频器发生故障了,现在变频泵不变频了,而且气压罐达到压力后不停泵,求助大家帮助
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
不用压力表用电位器能否变频?如能,则变频器无多大问题,既然能"调到30HZ就是30HZ,调到52HZ就是52HZ了",调整一下升速时间参数试试.
1106=19?40系列参数设置选择是否合适?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
变频器失控了,开机就是50Hz看看内部的给定信号是不是给到头了。或者说压力传感器坏了,导致系统恒压控制开环了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
给定信号1104为0HZ,1105为52HZ现在变频器的频率只能达到面板上显示的频率,也就是说调到30HZ就是30HZ,调到52HZ就是52HZ了。
更换了一块远程压力表以及与变频器的连接线,还是不管用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
压力信号,变频器接收到了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
怎么能看出它收到没有呀?哪里能反映出来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
监控下远程压力表传回来的数据,看下设置的最高压力参数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
4011是38%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:50:25 | 显示全部楼层
需要调整变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 10:02 , Processed in 0.028195 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表