消火栓和干管之间必须安装蝶阀吗

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安一个还是三个
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
1、独立消火栓和干管之间可以不安装蝶阀,
2、如果是环绕楼层干管分支应该加三个阀门{不一定非安装蝶阀,其他阀门也可以,只是蝶阀的体积较小开启灵活},
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
有的要求一只蝶阀控制一只消防箱,有的要求是在环管上加蝶阀一般两只蝶阀之间控制4-5只消防箱,便于维修具体看消火栓系统图啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
方便维修 更换消防箱配件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
蝶阀可以作为末端阀门使用的,但需要与厂家确认是否满足末端服务要求,有的厂家生产的蝶阀是不能满足这种要求的一般使用双偏心蝶阀和三偏心蝶阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
干管与消火栓之间,应该安装闸阀、滤水箱、水表、止回阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
要安装蝶阀,安装一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
安装与否看你的消火栓连接情况,通常安装一个蝶阀就是没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:50:28 | 显示全部楼层
干管与消火栓之间,应该安装闸阀、便于检修一般来说,一只蝶阀控制一只消防箱,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:50:29 | 显示全部楼层
这个没强制性文件,按图施工好了,别在省材料上动脑子了