地下车库排水和电梯及水坑排水,用潜水泵抽排这么安装管道,管道是沿地面安装,还是直接从上面安装,或者其他的,,具体要怎么做呢
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:51:15 | 显示全部楼层
潜水排污泵的排水管应视具体情况定如果不会形成障碍的话,可以明敷设;也可在一定的区域内暗敷设在底板内。电梯井内排水,设计上应该单独设计一个集水井,电梯井内的积水可以通过预埋管道把积水收集到集水井,再有集水井内的潜污泵把水排至室外排污管道;这个潜污泵的排水管道也暗敷设或明敷设,但同样也要视情况定(如果设计没有要求的话)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:51:15 | 显示全部楼层
集水井管道安装一般靠墙壁或者从楼板底部安装排出,如果沿地面安装容易造成障碍,阀门及压力表等容易被损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 18:51:15 | 显示全部楼层
集水坑到排水立管是预埋在地下室底板中排出管道是明装的,直接排到室外雨水丼。