排水管为什么不能穿梁过呢??

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
排水管为什么不能穿梁过呢??我最近收到结构发过来说重力管不能穿梁过,不知道为什么,有谁知道?谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:51:19 | 显示全部楼层
并不是排水管不能穿梁,而是排水管都比较大,基本上都是100以上,而一般的梁高根本达不到这个开洞的要求,所以就不会从梁中开洞走排水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:51:19 | 显示全部楼层
结构里梁能在中部1/3范围内开洞,管与梁要脱开,愚见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:51:19 | 显示全部楼层
管穿梁,梁截面受损,梁的承载能力受到影响,所以 一定要避免,如果 避免不了的情况下,施工方要编制相应的施工方案,经过主设人员同意后,方可实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:51:19 | 显示全部楼层
应该说膨胀也是一个原因的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:51:19 | 显示全部楼层
排水管道穿梁,一般都考虑在钢筋绑扎完成后,安装套管再浇筑混凝土。要根据梁的截面积计算、