镀锌消防管都是有缝管吗?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防管道在设计图材料表中只标明内外镀锌管,施工队进的是有缝管,设计也同意,但是工艺要求是无缝管
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:51:58 | 显示全部楼层
如果是施工队进的有缝钢管材料,这样就违背了工艺要求,如果经过了设计同意,必须出具变更资料在变更前四方人员(建设方、承建方、设计方、监理方)现场签字认证,出具正规的变更资料才能将此批次材料进场使用,并且并更资料要注明该批次材料的型号、规格,长度、重量。没有出具变更资料,现场监理应该拒绝材料进场,拒绝在材料申报表中签字认证。况且可以发出监理工程师通知单,要求进货方退货。这就是现场监理应该做到的风险转移。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:51:58 | 显示全部楼层
镀锌管道一般分为:热镀锌和冷镀锌两种消防喷淋管道一般采用热镀锌管道。使用热镀锌焊接钢管完全可以满足,工艺要求使用无缝管,可以做变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:51:58 | 显示全部楼层
主要看设计要求的承压力对于高层建筑肯定是无缝钢管,多层和室外就看设计的要求了。看设计图上要求的是什么,如是SC,就是指焊接钢管,需焊接钢管就是有缝的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:51:58 | 显示全部楼层
问题:镀锌消防管都是有缝管吗?

答:不都是,比如气体灭火系统中的消防管道就要求是无缝镀锌钢管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:51:58 | 显示全部楼层
镀锌消防管都是有缝管吗?
答;不是消防管的使用是按其使用的防火灭火材质和压力的大小来决定的。用水的压力不是超高的一般用油缝管。用气体而压力超高的就要用无缝钢管了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 18:51:59 | 显示全部楼层
镀锌钢管执行的规范是GB/T3091,肯定是有缝钢管了,包括直缝高频电阻焊管、直缝埋弧焊钢管和螺旋缝埋弧焊管,镀锌钢管只是里面的一种要求做镀锌层的话,可以在供货合同中明确是否镀锌以及镀锌层厚度,一般都是采用热浸镀锌法,镀锌后可进行钝化处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:51:59 | 显示全部楼层
镀锌消防管是否采用有缝管与管道设计压力有关,中压以及高压必须采用无缝管
无缝管镀锌可以定制加工满足
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:51:59 | 显示全部楼层
现在市场出售镀锌消防管都是有缝管,镀锌无缝管需专业加工!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:51:59 | 显示全部楼层
设计中管道使用有缝和无缝与管道承受的压力有关,既然设计同意使用有缝管,就可以使用,与工艺无关