大家都知道在收到设计院施工图设计文件后,要对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理那么关于电气工程方面,图纸会审应该主要哪几个主要方面?
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
图纸会审应抓住以下几个方面:
1)核对设计图纸是否符合国家有关技术政策、标准、规范和批准的设计文件精神,特别是有无违反强制性条文的规定;

2)图纸及设计说明是否完整,清楚、明确、齐全,图中尺寸、坐标、标高是否正确,相互间有无矛盾;

3)建筑、结构与电气设备安装之间在平面和空间上有无重大矛盾;

4)防火措施的设计是否符合防火规范的要求;

5)有无特殊结构,如有,其设计深度是否满足施工要求;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
2楼讲的很好、很全面我补充一点就是电气设备配置是否正确、合理。糸统图与平面图是否对应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
主要是电气与其他专业间交叉问题,如插座是否与暖气片在一起、配电箱位置是否放下等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
有无特殊结构,如有,其设计深度是否满足施工要求;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
1、图中涉及到的特殊材料及配件本地能否供应,要求的品种、数量、规格是否满足需要;

2、图中有无含糊不清之处;

3、有无修改方面的建议与意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
为搞好预埋,了解配电箱、灯具、开关插座等尺寸,与土建配合等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
补充一点,在电气施工平面图纸中,有很多设计在装饰墙上的开关、插座予留,会审吋要确定此墙做不做,很多情况是予留了,但墙不做了给后期安装带来不便。再一点是看一下与天然气、排水管道、供暖、分水器是否有交插、受影响的部位。紧靠电梯井道的墙上钢筋过梁的高度位置是否影响电气的安装。有些设计的不一定合理。找出来,提出来,与设计及有关领导沟通,做出最合理的最完善的实施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
审图主要是从设计的大方向去考虑的,主要是供配电方案方面,至于细节问题,可以暂时不做考虑
1 负荷计算的审查,可以通过计算单去审查其容量是否满足要求
2 变压器的选取方面,包括容量和数量,可以参照当地供电局的要求尽可能选择大容量变压器,这样可以尽量减少变压器台数和综合电房数量;同时规范要求变压器的负载率以≤85%为宜,这也是一个参考指标;
3 电线电缆的使用选择,规范要求不同类型的工程需要使用不同的电线电缆,可以根据规范最低要求选取符合要求的最低标准线缆,以节省成本;另一方面就是线缆的截面,根据实际使用情况和未来发展预留情况去选取。
4 验证各功能间的照明是否满足要求,验证空调容量等,这个可以粗糙验算。
5 弱电消防接地防雷什么的必须要满足规范要求,这个基本就是查漏补缺,没什么好说的
还有一些别的就不具体罗列的,多做几次,相信很快就熟悉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:52:47 | 显示全部楼层
(1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署
    (2)地质勘探资料是否齐全。
    (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。
    (4)设计地震烈度是否符合当地要求。
    (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。
    (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。
    (7)防火、消防是否满足要求。
    (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。
    (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。
    (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。
    (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。
    (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。
    (13)施工安全、环境卫生有无保证。
    (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。
回复 支持 反对