发现施工到了二层,发现放线出现问题,怎么办

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要施工到了二层发现此问题(放线)偏移30mm

回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 18:52:48 | 显示全部楼层
这种情况,虽然是验收规范所不允许,但在实际工程中,也是可能出现的一般处理是采取“借”的办法,即尽量向正确的轴线位置靠拢。但不必完全移到轴线位置。偏移3公分,就“借”回两公分,留下1公分作为误差值。这样,不管是在观感上,还是面积误差上,都不会有很大的差异。当然,怎样“借”,“借”多少,还得看实际情况而定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:52:48 | 显示全部楼层
让甲方出设计变更吧,要不损失就大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:52:48 | 显示全部楼层
偏移三十公分?不会吧,是从基础错的吗?三十公分就只能找设计院重新出变更吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:52:48 | 显示全部楼层
晕倒,能出这种错误,只有请设计更改啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
要确定偏移30mm是正值还是负值、是轴线总长还是局部房间?如果是轴线总长可以在外墙每边按外墙轴线放出去或退回来10mm,如果是局部房间就一直按照原来下一层放线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
将错就错,30mm的误差对结构和将来的使用影响都不大,但需请设计单位确认
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
这么不小心!30cm可不是小数目,如果是厂房的话还好说,如果是住宅的话麻烦大了,因为厂房工程竣工验收时可能不会现场测量(可事先只与甲方协调以防万一),住宅工程竣工验收时都要进行分户验收的(很容易测出,建议与甲方协调出设计变更单)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
要看在中轴线还在边角轴线上,如果是在中轴线可慢慢的作调整,到抹灰时作特别处理如果是边角轴线最好是真上不要运它,不会影响其他事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
甲方和设计协商,由设计方出处理方案,以洽商或变更形式出