海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 660|回复: 3

电井桥架伸缩节做法问题?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电井桥架每大概30米加一个伸缩节,我们一般的做法是在桥架上切开一个大概10公分的缺口,然后加上防火布,这种软接方式甲方不太能接受,请问如果要整改可以怎么做,而且伸缩节有什么比较好比较常见的制作方法?请各位大侠指导一下,如果有图就更好了,谢谢
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:53:03 | 显示全部楼层
《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》:

8.5.12金属线槽布线的直线段长度超过30m时,宜设置伸缩节;跨越建筑物变形缝处宜设置补偿装置

8.10.13钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。

8.10.14金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:53:03 | 显示全部楼层
只有直线段超过30米才需要伸缩节,其实这个伸缩节很简单,就是在桥架外加一大桥架形成伸缩节 只有直线段超过30米才需要伸缩节,其实这个伸缩节很简单,就是在桥架外加一大桥架形成伸缩节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 18:53:04 | 显示全部楼层
规范规定:直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节
伸缩节可采用伸缩连接板。 
回复 支持 反对