海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 644|回复: 18

卫生间没做防水试验可以直接贴瓷砖吗?

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间刷了防水材料,但是没有做防水试验,这样子会不会有问题,如果到时漏水是不是必须返工啊?

回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 18:53:07 | 显示全部楼层
卫生间刷了防水后

贴瓷砖前最好是要做一次试水

一是看看防水是否做好,是否有漏水;

二是为以后卫生间出现漏水,渗水等问题时,分清责任方,排查问题原因;

三是为了不必要的麻烦,返工是很麻烦的一件事

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:53:07 | 显示全部楼层
卫生间做了防水后,要做灌水试验后才贴瓷砖,避免贴瓷砖后漏水导致不必要的返工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
通常是在结构板要做防水,填满炉渣等填充物后做地面,再次做防水,两次防水上翻墙面的高度设计上都有一定要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
如果不是一楼,一旦漏水,就得返工如果是底层,一旦漏水,卫生间使用寿命缩短
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
做完防水材料后,进行24个小时的放水试验,才能贴砖

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
卫生间防水层完工后应作24h蓄水试验;防水上的面层完工后应做24h(二次)蓄水试验,防水层应从地面延伸到墙面,高出底面250mm;浴室墙面防水高度应符合设计要求,并不低于1800mm,要是漏水,只能返工了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水
在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键。所以一定要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
必须做防水渗漏试验,否则返工损失可就惨了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:53:08 | 显示全部楼层
没做试水也没啥事,一般涂了防水材料都没事,万一漏水的话也可以用水不漏浇注一下

回复 支持 反对