电容投入后功率因数没有上升反而略有下降?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
药厂150KW负载,配6路20KVAR电容,补前功率因数0.75,无功补偿仪设为0.95,自动投入运行开始逐一投入电容,6路都投完了,功率因数没上升然而成了0.7,取样A相电流,BC相电压,手动投上去也一样,电容主回路不缺相,脑壳都想破了.....