管道超压变更

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个消防工程,是超高层建筑,没有中间避难层,水泵从地下室把水直接打倒屋面水泵的出口压力有2.2MPa。我买来国标管,滚槽后装卡箍,超过2.0MPa后就都爆了。根本不能满足2.6MPa的试验压力。应建设单位要求,>=DN80的管道全部穿梁,也就是说焊接后无法再镀锌。
请高手帮忙想想办法。代人发布的提问

回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:53:39 | 显示全部楼层
可能你滚槽深度太深了,没有按照技术文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:53:39 | 显示全部楼层
怎么可能呢!是不是材料的问题?要不就是操作上有问题!沟槽太深了!另外压力试验时要在最低处进行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:53:39 | 显示全部楼层
这个是一个难题,滚槽深了,内壁就薄了,管子爆了滚槽浅了,卡箍的紧力不够,试压时漏水。建议增大管子的壁厚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:53:40 | 显示全部楼层
这个最好找建设单位或者设计单位出联系单或变更单,我不知道你们要求的管道材质
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:53:40 | 显示全部楼层
采用垂直串联分区供水,搞个消防接力泵  超高层怎么可能没有避难层呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:53:40 | 显示全部楼层
大于80的管道可以建议采用焊接屋面设置稳压系统吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:53:40 | 显示全部楼层
同设计沟通一下,能否使用镀锌无缝钢管,焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:53:40 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:53:40 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 20:36 , Processed in 0.027642 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表