发电机出口CT出现裂纹?

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 18:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:在对发电机大修时,却发现出口CT有3个都不同程度出现裂纹,出现这种情况的原因是什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:54:05 | 显示全部楼层
这么大的发电机肯定配备有纵差保护,如果出口CT是供纵差保护的话,最好是与中性点的变比一致,当然  如果不一致的话,纵差保护的整定值要经过计算相对提高但这样的话  本人认为对发电机纵差保护装置不利,建议纵差保护装置的两组互感器变比要一致。
如果是供测量监控的   则须更换相应的电流变送器,如果是供过流保护装置的则许将保护装置整定值(动作电流)经过计算后相应增大。