讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论

背景:

从《建筑给水排水设计规范》3.5.6中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:

q = 0.2α

式中q —— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;

N —— 计算管段的卫生器具给水当量总数;

α—— 根据建筑物用途定的系数

使用上式时应注意下列几点:

a.如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量

b. 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

c. 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5 计, 计算得到的q 附加1.10 L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量。

当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,查《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14知:延时自闭式冲洗阀额定流量为1.2L/S,给水当量为6L/S,洗手盆额定流量为0.1,当量为0.5

实例:公共卫生间,2个洗手盆,1个大便器(采用延时自闭式冲洗阀)

取α=1.5,则q =0.2*1.5* +1.1=1.47 L/S

选管径,最小要选DN40的管才符合要求

问题:接有一个延时自闭式冲洗阀的大便器需要这么大的管径,是不是有点不合适?

问题延伸:我们从《建筑给水排水设计规范》3.1中表3.1.14,可查得,延时自闭式冲洗阀的额定流量是1.2,按这个计算,要差不多要选DN32的管子,而表格中,连接的最小管径是DN25,照这样讲的话,这个连接管径是不是有点小了?

实际中,我们看到的公共卫生间装有延时自闭式冲洗阀的连接管径一般都只是DN25的或者是DN32的,这个是什么原因?

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:54:10 | 显示全部楼层
规范上计算的是按照最大流量来算的,但是实际上卫生间安装的带自闭式冲洗阀的大便器都用的是DN25的连接管道,它是考虑到一个卫生间里所有大便器不是同一时间冲水所以DN25的管道足够满足要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:54:10 | 显示全部楼层
你的意思是说实际中,不可能达到最大流量

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:54:10 | 显示全部楼层
为了节约投资一般的情况下不会按照计算布置管径的,可能略小一些!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:54:10 | 显示全部楼层
原来如此,了解了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:54:11 | 显示全部楼层
公称通径20-25就可以啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:54:11 | 显示全部楼层
个人认为电梯井更像构筑物,可以做成单跨,地震的时候谁还能坐电梯呢?如果很倒霉坐电梯的时候地震了,只要电梯井不倒对于结构来说就可以了最主要的是控制风作用下的位移和加速度。做剪力墙当然可以,但有门的一边跟框架其实也差不多了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:54:11 | 显示全部楼层


www.xycost.info  
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:54:11 | 显示全部楼层
我们应该搞清楚强制性条文的制定原则 

按照国家制定强制性条文时的总原则,应将工程建设国家和行业标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益的,并考虑了保护资源、节约投资、提高经济效益和社会效益等政策要求的条文纳入强制性条文。住宅节能标准2012要求建筑的供暖能耗,规定的热指标都属于这个范畴,都属于强制性的规定,应该执行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:54:11 | 显示全部楼层
居住建筑节能得按标准执行,是必审,不符合图审过不了