海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 758|回复: 16

室外雨水管是否加伸缩节

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外雨水管加伸缩节是否有强制性条文,求解,谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:54:20 | 显示全部楼层
更应该安装,应为室外比室内温差更大伸缩量也更大
《全国民用建筑工程设计技术措施》(2OO9年版),4.6 排水管道的布置和敷设
4.6.8 建筑排水塑料管道在立管上设置伸缩节时,应以不影响或少影响汇合部位相连通的管道产生位移为原则,伸缩节安装位置应符合下列规定(可参见图4.6.8):(图表未能复制,可以自己查看一下,下同)
1、 当层高大于2.2m但不大于4m时,应每层设一伸缩节,穿越楼层处应为固定支承(见图4.6.8);当层高大于4m时,伸缩节数量应根据管道设计计算伸缩量和伸缩节允许伸缩量确定。立管伸缩节间最大间距不应大于4m。
2 、当有横管接入时,伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件。汇合管件在楼板下部,应在汇合部位的下方设伸缩节(图4.6.8中a、d);汇合管件靠地面,应在汇合管件上部设伸缩节(图4.6.8中b)。
3 、当无横管接入时,宜离地1.0~1.2m设伸缩节(图4.6.8中c)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:54:20 | 显示全部楼层
建筑排水塑料管道在立管上设置伸缩节时,应每4M设置伸缩节 雨水管一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:54:20 | 显示全部楼层
没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:54:20 | 显示全部楼层
你所说的室外雨水管,没说清楚,到底是明装还是暗装的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:54:20 | 显示全部楼层
不是 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:54:21 | 显示全部楼层
雨水管不用伸缩节的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:54:21 | 显示全部楼层
雨水管一般是不需要加伸缩节的
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

