海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 425|回复: 2

桥台遇箱涵如何加固?

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 18:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程为市政桥梁,跨度101米,宽40米
因施工开挖时发现桥台碰到已有市政箱涵泄水口,可是经现场发现箱涵底板却未落到坚固岩层面,仅差1m左右到拟建桥的岩层,再次开挖担心破坏箱涵基础,现要求加固此处,请各位高手想想有什么好办法?

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:54:31 | 显示全部楼层
要么打木桩什么阻挡,及时施工桥台基础要么变更重新设计、施工泄水箱涵
要么改成桩基桥台。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:54:31 | 显示全部楼层
现场现在采用的是箱涵侧墙处设1.5m高砼挡墙,下用20厘锚筋打入岩层,分段开挖浇筑砼

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 09:36 , Processed in 0.023959 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表