海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 395|回复: 8

地下室消防怎么排水?

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有地下室二层,负一层有商业区、停车场和卫生间及一些仓库、设备间;负二层是停车场和设备间请问这个排水系统应该怎么设?
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
主要是做法是根据不同下水的分类,设置各种集水井,通过提升泵提升后排到室外的雨污水管网

首先区分相关的功能
1、商业中是否有厨房等产生油污的场所——设置隔油间,去除油脂后通过相关水泵提升排到污水管网。
2、卫生间污水——设置卫生间集水坑,通过特殊污水泵提升排到污水管网。
3、停车库区域——设置隔油沉砂池,去除油污、砂石后通过相关水泵提升排到雨水管网。
4、消防电梯附近——设置消防集水坑,通过相关水泵提升排到雨水管网。
5、人防口部(如有洗消室)——设置人防集水坑,通过相关水泵提升排到雨水管网。
6、其它区域——设置集水坑通过相关水泵提升排出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
这个施工图都有专门的排水系统设计,看图施工即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
设计几个集水井不就行了,然后通过水泵抽到室外市政排水管网
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
主要靠地下室的集水坑收集排水,用潜水泵将收集的水排到室外
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
地下室排水系统设计难度不大,但必须由设计单位来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
地下室排水,尤其两层地下室的,只能靠压力排水污水提升装置了,有条件要集水坑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
地下停车场排水一般采用地沟至集水井,集水井内设潜水排污泵,排污泵设置自动启泵和停泵水位,自动运行;商业区和公共卫生间应设置集污井,由潜水排污泵自动排放
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:54:44 | 显示全部楼层
地下停车场排水一般采用地沟至集水井,集水井内设潜水排污泵,排污泵设置自动启泵和停泵水位,自动运行;商业区和公共卫生间应设置集污井,由潜水排污泵自动排放