外墙聚苯板保温层的质量控制要点有哪些

[复制链接]

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 18:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,在外墙施工过程中,住宅及公共建筑绝大多数设计采用聚苯板保温层,那么如何对该分项工程进行质量控制呢,主要控制要点是什么

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:55:21 | 显示全部楼层
参照这个规范吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
基本要做到以下几点:
1、材料性能必须符合设计要求,比如阻燃性、容重、厚度等
2、在保温施工前检查基层平整度和垂直度,不合格的地方必须处理;
3、施工中要求施工单位拉线,做到基本方正;
4、聚苯板或挤塑板的粘灰面积必须大于百分之四十,粘贴方法看附件;
5、窗口洞口四角粘贴时要注意不准许出现拼版,必须是一块板裁出来的;看附件;
6、粘贴时在窗洞口处要加反包网,宽度基本是20+板厚度cm很重要;
7、定射钉时注意位置和个数是否正确,在规定的位置上必须有钉;方法见附件;
8、抹灰前检查平整度和垂直度做好处理记录;
9、抹灰时注意贴网格布,除首层外在阳角处是两层,其他部位一层;首层阳角处三层,其他部位两层。
10、抹灰完验收,不合格的处理,主要是平整和垂直。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
挤塑聚苯板施工质量控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
材料进场后应复试表观密度、压缩强度、导热系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
主要控制要点是:
严格核查用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准规定
检查墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并按照经过审批的施工方案进行施工,办理隐蔽验收记录。
对墙体节能采用的保温材料和粘结材料,进场时应进行见证取样送检。
检查墙体节能工程施工前的基层是否符合设计和施工方案要求,办理隐蔽验收记录。
核查用于墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
首先要对进场的材料进行复验,其次是对粘贴质量的检验,如粘贴强度、锚栓的拉拔强度、实际做法是否与设计相符等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
1、控制原材料方法,见证取样复试,确认材料的保温系数、干容重达到设计标准
2、施工方面应采取拉拔试验(粘接砂浆和锚钉)的粘接强度和锚固强度满足设计要求,或是满足保温图集拉拔强度值的要求。
3、保温板的阴阳的拼接,要错峰拼接。
4、钢丝网或玻纤网的搭接宽度要满足规范要求,施工中应注重检查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
拼缝严密,铺贴方向一致,锚钉数量足够,等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:55:22 | 显示全部楼层
主要质量控制有以下几点:1、原材料是否符合设计要求,需要复试2、墙面基层处理,结构墙面必须做界面处理,保证墙面平整度。3、保温板粘贴砂浆必须达到粘贴比(外墙粘砖达到60%,不粘砖达到40%,板四周圈粘)。4、打钉每平米要达到10根以上,钉要入墙5公分。5、网格布反包和搭接应符合规范要求。6、表面抗裂砂浆施工时在2-3毫米,不得露网和透底,边角必须放线做规矩。qq:791976798