剪力墙边缘构件的箍筋?

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙结构,某一墙肢较短,端部暗柱与拐角暗柱合并成一个暗柱,如下图GBZ5水平段,设计院在配筋时,箍筋直径配8,而计算配筋很小,构造配筋要求为6,设计院讲,审图所要求这样,他们认为要满足墙的最小直径要求是这样吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
一、GB50010-2010混凝土结构设计规范:

二、GB50011-2010建筑抗震设计规范:看一下抗震等级是多少是构造边缘构件还是约束边缘构件?
1、构造边缘构件:

2、约束边缘构件:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
构造边缘构件,抗震等级四级,可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
图中的8@200,基本是按构造要求,四级情况应满足墙的最小水平分布筋0.2%的配筋率,高规规定墙水平筋不小于8,所以外侧的不能用6的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
此处的8@200,既是边缘构件的箍筋又是墙的水平筋,所以不能改小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
应按图施工,如有建议可以提出来和设计院沟通,设计同意的话应有书面的东西,不能自作主张更改
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
不能自行更改
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 显示全部楼层
按图纸施工,如果要改,和设计协商,让设计单位出修改单
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:55:35 | 显示全部楼层
既然重合了就一起配,C8@200不能改小了!

回复 支持 反对