从消防主机到设备的的线,除了信号线和总线,还有什么线呢?

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问从消防主机到设备的的线,除了信号线和总线,还有什么线呢?请问哪位可以赐教一下? 
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:55:35 | 显示全部楼层
还有消防排烟防火阀打开控制线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:55:35 | 显示全部楼层
现在的消防报警及联动设备基本都是总线制,总线制的报警设备可以任意搭接,不像多限制那样受很多的限制,总线应该是线的制式
如所说的设备是发生火灾时需要直接启动的设备(风机、泵等),那么,消防报警及联动主机与设备之间就需要联动控制的线,通过模块,在消防主机上面应该能直接控制设备的启停。
纯报警系统,消防主机与报警设备之间就是信号总线、电源线。
报警含联动的系统,消防主机与报警联动设备之间有信号总线、电源线、直接启动线等;有区域机的还应该有联网线等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
不知你指的什么设备一般有信号二总线、电源二总线、通讯线、广播。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 18:55:35 | 显示全部楼层
具体是到什么设备,如果是风机需要一根直接启动风机线,一根电源,一根信号线水泵也跟风机一样。如果是电梯,只是一根电源,一根信号线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 18:55:35 | 显示全部楼层
消防电梯信号,对讲线